等速管流量計の測定問題

2015-10-23View Original

Thread Content

当社のアルカリ炉用の燃焼補助空気量の測定には均速管式流量計を使用していますが、主管と4つの支管の空気量に大きな差があります。ファンの出口では70,000ですが、4つの支管を合わせても3万に満たず、途中には流量制御用のスロット板が設置されています。どなたか原因を分析していただけませんか
Reply #22015-10-23
定速管流量計の設計圧力、温度、測定範囲が実際と異なる場合、どれくらいの誤差が生じるか。
Reply #32015-10-23
ファンの出口は70000ですが、これは流量計で測定された値なのでしょうか、それともファンの出力に基づいて算出された値なのでしょうか。もし流量計で測定された値だとすると、個人的には流量計の測定に問題があると思います。それは流量計自体の故障によるものか、取り付け方法の問題、パラメータ設定の問題、あるいは機種選定の問題などが考えられますので、一つずつチェックして原因を突き止める必要があります。
Reply #42015-10-26
点検の結果、中間空気予熱器からの漏風が確認されました。中央に流量制限用のスロットプレートを追加すると、流量にどのような影響がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.