ドラム内での蒸気と水の共沸現象、その原因、および対処法は?

2015-10-23View Original

Thread Content

現象:ドラム水位計の水位が激しく振動し、水位が見えない;過熱蒸気が急激に低下し、深刻な場合は水撃が発生する;蒸気および炉水の品質悪化;水位警報器が断続的に高警報または低警報信号を発する; 原因:1、炉水の塩分濃度が著しく基準を超過し、排液が適時に行われていない; 2、炉水は限界状態で蒸気負荷が急増する; 3、給水に油分が含まれているか、薬剤の添加量が多すぎる。 処理:1、ボイラーの負荷を下げて、ガス生成量を減らす; 2、定期的かつ連続的な排出を強化すると同時に給水も強化し、水位が過度に低下して水不足が生じるのを防ぐ; 3、露水分析を強化し、分析結果に基づいて排出処理を行うことで、炉水の品質を向上させる; 4、水位は50%前後に抑えるべきです。
Reply #22015-10-23
表現が不正確で、誤字が1つあります。1、過熱蒸気(温度)が急激に低下する。 2、露(炉)水分析の強化。
Reply #32015-10-28
楼主は本当に強い、勉強になった。フォーラムの強者多し

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.