ガス管にはフラット溶接フランジを使えますか?

2015-10-23View Original

Thread Content

この投稿は、2015年10月23日16時59分にlosrenによって最終的に編集されました。ガスパイプラインには平板溶接フランジを使用できますか? 劇毒のジュドゥ流体用の配管には、平溶接フランジを使用してはならず、またフランジの耐圧レベルはPN2.0MPa未満であってはならないとされている。 ガスは劇毒物質と言えるのでしょうか?実際の使用圧力は0.2MPa未満です。
Reply #22015-10-23
どの基準で設計しているかによりますが、冶金基準も使用できます。
Reply #32015-10-23
平溶接フランジが使えるかどうかは、媒体だけで決まるわけではなく、主に設計圧力によって決まります。 対溶接フランジの使用を推奨します
Reply #42015-10-24
ガスって何?製鉄所のコークス炉から出るガスなら平行溶接用のフランジで問題ないけど、家庭で料理に使うようなガスだと絶対ダメだ
Reply #52015-10-30
可能ですが、ネック付きの溶接フランジのみ使用でき、プレート型の溶接フランジは使用できません! 詳細な基準については、SH3059の7.3.1cを参照してください:有毒かつ可燃性の媒体を扱う配管には、プレート式のフラット溶接フランジを使用してはならない
Reply #62015-10-31
ガスパイプラインは単なる総称で、どのシステムで使われるかによります。例えば発電所で使われる部品には、高圧ユニットや廃水処理、凝縮水処理などがあり、さらに飛灰処理システムなどもあります。同じく広範囲に使用されますが、具体的な使用箇所は異なり、圧力や媒体、温度なども違います。投稿者の説明によると、個人的には使用可能だと思います。私も国産のガスパイプラインシステム用の平溶接フランジを供給しています
Reply #72015-11-21
では、どのフランジ規格かを確認する必要があります。JB/T81-94なのか、それともHG20593-97規格なのかです。
Reply #82015-11-21
これは理解違いの問題で、フラット溶接フランジとはSOではなくPLのことです。ガス管の圧力が1.0MPa未満の場合は圧力配管に該当せず、PLフランジを使用しても構いません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.