現場と操作室の計器切り替え

2015-10-24View Original

Thread Content

現場の圧縮機のある軸受の温度測定範囲は0~150℃で、操作室の自己保護システムにおけるその箇所の温度測定範囲は0~200℃です。例えば操作室で表示される温度が50度だとしたら、現場で実際に測定される温度はいくつになるのでしょうか。どのように計算すればよいのでしょうか?ありがとう
Reply #22015-10-24
50/200*150=60 ......
Reply #32015-10-24
なぜ、測定範囲が一致しないのでしょうか!
Reply #42015-10-24
友達が知ってたら説明してくれるだろうけど、ウェブサイトを残すのは広告行為にあたるよな
Reply #52015-10-24
このまま単純に比率で計算していいのですか?
Reply #62015-10-24
設置の際に注意しなかった、チームが専門的でなかった
Reply #72015-10-24
この投稿は最後にdennyshen2549によって2015年10月24日10時07分に編集されました。その範囲を一致させればいいだけですよね。HISに表示される値は間違いなく実際の値より高いので、もしそう変更しなければ、
Reply #82015-10-24
すでに工事が始まっていて、止めるのは経済的ではない。現場での測定値も確かに高くないので、計算方法や式を教えてほしい
Reply #92015-10-24
温度が4~20mAの信号の場合、次の式を使えます。X/150=50/200 となるので、X=(50/200)*150=37.5です
Reply #102015-10-24
現場の温度計と制御室の温度計の測定範囲は、それぞれの測定システムに合わせて設定されている。現場の計器が50℃を測定すれば、制御室の計器も50℃を表示するはずであり、換算の問題はない。あるのは測定誤差の大きさの問題だけである。
Reply #112015-10-24
いただきます!賛成!温度はmVと直接関連している(熱電対)!測定範囲内であれば、同じように表示されるはずです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.