安全弁よくある質問と回答

2015-10-26View Original

Thread Content

数日前に安全弁を数個使用しました。流れる媒体は塩素で、安全弁の材質はWCBにテフロンライニングが施されたものです。しかし、長く使用できずにバルブのスプリングが破断してしまいました。解決策についてご教示いただけますと幸いです
Reply #22015-10-26
どんな材質のバネを使っているのか、塩素と関係があるはずだ
Reply #32015-10-26
304材質のものは全部ダメで、腐食性が強すぎる
Reply #42015-10-26
バネの材質が塩素による腐食に耐えられないためだと思われます。
Reply #52015-10-26
このバネは塩素ガスと直接接触していないよね
Reply #62015-10-26
あなたの排出配管はどのように設定されていますか?まっすぐですか、それとも上向きですか?上向きだと、安全弁が開放する際に塩素ガスがスプリングバルブの内部に流れ込み、スプリングが腐食してしまいます
Reply #72015-10-27
リボンバルブ式の安全弁を設置すべきで、バネ材質にはハステロイが適していると思われます。また、安全弁の前に破壊板を設置することもでき、これによって安全弁の材質要件を低減できます
Reply #82015-10-27
学んだ!大神、引き続き答えを出してください!
Reply #92015-10-27
チューブ式のはずで、減圧時にスプリング室のバランスを取るため、スプリングが腐食する!
Reply #102015-10-27
塩素含有量が高い媒体では、必然的にステンレス鋼は使えないんだよね
Reply #112015-10-27
7階の意見に同意します。塩素ガスの腐食性は強すぎるので、安全弁の前に破壊板を設置する方が適切です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.