その水質の特徴を分析する

2015-10-27View Original

Thread Content

あるシステムの水質指標は以下の通りである:アルカリ度11.38mmol/L、硬度8mmol/L、Ca2+ 190mg/L、Cl- 800mg/L、SO42- 360mg/L、濁度44、pH 9.0。この水質の特徴を分析し、もし配合を設計する場合、どのような要素や注意点を考慮すべきかを述べよ(Aは0.13、Bは1.63、Cは2.28、Dは2.65、全溶固量は220、温度は45度)。。。。皆さん、ありがとうございます。:)
Reply #22015-10-28
はい:)。。。。。。。。。。。。。
Reply #32015-10-29
濁度が高すぎます。至急サイドフィルターを点検し、サイドフィルターの処理量を増やして、濁度を20未満に下げてください。
Reply #42015-10-29
45℃の水温は高すぎます。冷却塔の能力が足りないのでしょうか?やはりファンの故障か?
Reply #52015-10-29
この水質の主な問題は濁度が高すぎることで、このように濁度が高くなる原因を調べてみるとよいでしょう。もし補水の濁度が高すぎる場合は、補水を適切に処理してください。循環水の運転中に濁度が上昇した場合は、その原因を調査し、サイドフィルターを強化する必要がある。濁度が高すぎると、循環水内の結晶核の数が増え、スケール発生の傾向が強くなります。濁度が高すぎると、より多くの細菌や藻類が付着しやすくなり、これらが分泌する粘液によってスラッジが管壁に付着し、スケール下腐食を引き起こします。水流の速さが遅い場所では、懸濁物質が管壁に沈着しやすくなる。 単輪水質で、この循環水のカルシウム硬度+総アルカリ度は760ppmで、R.S.Iは3.8前後と、比較的うまく制御されている。通常の有機リン系およびポリカルボン酸系薬剤で制御できる。 熱交換器に炭素鋼を使用している場合、濁度を下げることで、適宜濃縮倍率を高め、廃液量を減らすことができる。ステンレス製の場合は、現在通りに使用できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.