洗浄用水位計の操作において、どのような点に注意すべきか?

2015-10-28View Original

Thread Content

洗浄用水位計の操作において、どのような点に注意すべきか?
Reply #22015-10-28
水位計を洗浄する際には、蒸気連通弁と水連通弁が同時に閉じてしまうのを防ぐことが重要です。そうなると蒸気も水も水位計内に入れなくなり、水位計が急速に冷却されます。さらに、排水弁から冷たい空気が逆流して水位計内に入り、冷却が一層速くなります。その後、水連通弁や蒸気連通弁を再び開けて媒体が流入すると、温度差が大きくなり、水位計が損傷する原因となります。 作業のプレッシャーがかかっている状態で水位計を洗浄する際は、放水門は非常に狭く開けるべきです。これは、水位計内の圧力が外部環境の圧力と大きく異なるためであり、排水門を過度に開けると水蒸気が激しく膨張し、流速が非常に高くなり、雲母板を破壊したり水位計が爆発したりする可能性があるからです。放水門が大きく開けば開けるほど、上記の現象はより顕著になる。また、洗浄水位を計測する際は、自身の安全に注意し、スチームが飛び出して火傷を負わないようにしなければなりません。 各製造終了後、気圧が1~2MPaの時に洗浄を行うと最も効果的です。
Reply #32015-10-28
注意:通気弁と通水弁の両方を同時に閉じる時間は短くする必要があり、水温の急激な変化によって水位計のガラスが破損するのを防ぐためです。
Reply #42015-10-28
水位計の洗浄操作、ボイラーのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.