HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

バルブの現場抽出検査の割合はどのように決定するか

2015-10-28View Original

Thread Content

現場で設置するバルブの試験圧力比率はどのように決定するか?GB50184.4.0.3の要求により、1) GC1級の配管や、設計圧力が10MPa以上のCクラスの流体を扱う配管に使用されるバルブは、100%の検査を行わなければならない。 2) GC2等級の配管および設計圧力が10MPa未満のすべてのCクラス流体用配管のバルブについては、検査ロットごとに10%を抽出して検査し、その数は1個以上でなければならない。 3) GC3等級の配管およびDクラスの流体用配管に使用されるバルブについては、各検査ロットから5%を抽出して検査を行い、その数は1個以上でなければならない。現在、当該バルブはA2クラスの流体を扱う低圧非圧力配管であり、上記の範囲には含まれない。また、この割合の要件は必ず現場で行うとは規定されておらず、バルブにはすでに工場内での合格証明がある場合、必ず抽出検査を行う必要があるのでしょうか?抽出率はどのくらいにすべきか? 説明:プロジェクトは石油化学業界に属さないため、GB規格の規定であればより説得力があります。
Reply #22015-10-28
具体的な基準はよくわかりませんが、私の顧客は一般的に20%程度を抽出検査しています。ただ、時々設置業者がサボることもあります:lol
Reply #32022-07-22
ありがとう、兄貴。1時間探してやっと必要なものを見つけられた!ありがとう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.