サージ防止バルブに関するお問い合わせ

2016-07-30View Original

Thread Content

当社のコークス炉ガスからメタノールを製造する装置において、圧縮装置のサージ防止バルブが、中央制御によって1ステップ動作し、その後連続して3~5ステップ動作した後、再び元の状態に戻ります(例えば、a%から1ステップ動作して(a+1)%になるはずですが、実際には(a+5)%まで動作した後、再び(a+1)%に戻ります)。これにより頻繁にプロセス上の混乱が生じています。どなたかアドバイスや診断をお願いします!
Reply #22016-07-30
ポジショナーの問題です。再びチェックしてみて、ダメなら交換してください。
Reply #32016-07-31
この投稿は最後に、快活王によって2016年7月31日16時29分に編集されました。位置決め装置の前段にある減圧弁の圧力設定が適切かどうか確認してみてください。上の人が言っているように、問題は位置決め装置にある可能性もありますが、どのメーカーのバルブなのかはわかりません。
Reply #42016-08-01
バルブにフィードバックはありますか?フィードバックがあれば、ソフトウェアの出力問題かバルブポジショナーの問題かを判断できます。
Reply #52016-08-09
まずは手動でバルブを回して、詰まっていないか確認し、さらにガス供給圧力などが正常かもチェックする必要があります。位置決め装置が現在、警報情報や故障情報を出していないか再度確認してください。もしなければ、ロケーターの自己診断を行ってください。ポジショナーの自己診断の各項目はすべて合格しなければならない。
Reply #62016-08-10
位置決め装置に問題がある可能性があります。また、サージバルブは一般的に速く開き、ゆっくり閉じるため、開くときにわずかに振動します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.