この投稿は最後にbridge0601によって2015-10-29 08:29に編集されました。なぜ一部の制御バルブは冷却器の前にあり、また一部は冷却器の後ろにあるのでしょうか?どなたか専門家の方、教えてください
Reply #22015-10-29
制御弁が冷却器の前にあるのは、油が冷却されると粘度が高くなり、気化しにくくなるためです。 通常、制御バルブは冷却器の後ろに設置され、制御バルブへの投資を削減できます。
Reply #32015-10-29
賛成。補足として、圧力が変動する場合もあります。例えば、圧力を大幅に下げると熱交換器の圧力エネルギーのレベルが下がるため、その場合は冷却器の前に設置することを検討します。
Reply #42015-10-29
返信ありがとうございます。ただ、私たちが持っている油剤は粘度が高くないんですが、なぜ制御バルブも冷却器の前にあるのでしょうか?
Reply #52015-10-29
どなたか、もう一度説明してください。よくわかりません
Reply #62015-10-29
熱媒体は一般的に熱交換器の入口側の配管で制御され、冷媒体は一般的に熱交換器の出口側の配管で制御される。
Reply #72015-10-29
一つは過熱による過圧を防ぐこと、もう一つは予熱気化によって熱交換が妨げられるのを防ぐことです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.