静電容量式差圧変換器を設置する際に注意すべき点は何ですか?
Reply #22015-10-30
第一に、トランスミッターに36Vを超える電圧をかけて破損させないようにし、また、硬いものでダイアフラムに触れて隔離ダイアフラムを破損させないように注意してください; 第二に、測定対象の媒体は凍結してはならず、そうなるとセンサーの素子である隔離膜が損傷し、トランスミッターが破壊される可能性があります。必要に応じて、凍結を防ぐために差圧トランスミッターに温度保護機能を設ける必要があります。第三に、設計や設置時には、温度変化による誤差をなくすために、タンク底面の圧力取り出し口をできるだけ低い位置に設置することを考慮し、必要に応じて温度補償を行うべきです。 第四、蒸気やその他の高温媒体を測定する際、その温度はトランスミッターの使用限界温度を超えてはならず、使用限界温度を超える場合には放熱装置を使用しなければならない; 第五、蒸気やその他の高温媒体を測定する際は、放熱管を使用してトランスミッターと配管を接続し、配管上の圧力を変圧器に伝える必要がある。測定対象が水蒸気の場合、過熱した蒸気がダイヤフラム式圧力変換器に直接触れてセンサーを損傷させないよう、放熱管に適量の水を注入する必要がある。第六に、二次計器はできるだけスマートメーターを使用し、測定範囲を容易に変更したり、温度補正を行ったりできるようにするべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.