防火堤の高さはどのように計算されるのでしょうか?

2015-10-30View Original

Thread Content

防火堤の高さはどのように計算されるのでしょうか?
Reply #22015-10-30
高さには2つの値があり、大きい方を採用する。規定高さは、立式が1メートル、横置きが0.5メートルである。2 防火堤の長さと幅を決定した後、算出された防火堤の高さに0.2メートルを加える
Reply #32015-11-02
防火堤の高さは高すぎてはいけない。防火堤の外側にある消防砲の角度も考慮する必要がある
Reply #42015-11-02
2.2メートルを超えてはならない。50160の説明
Reply #52015-11-02
前回も議論があったようですが、人の身長を超えてはいけないとのことです。囲い壁が高すぎると人の視界を遮り、特殊な状況下では囲い壁の内側の様子を観察するのに支障をきたすからだそうです
Reply #62015-11-02
はい、そういう説があります。そして私も設計する際にそれを採用します。一般的には人の視線の高さ、つまり1.4~1.6メートル程度を超えないようにして、中の様子が見やすくなるようにします。厳密な規定では、最大でも2.2メートルまでです。これが50160上の規定です。 これは地主の土地割り当てと大きく関係しており、地主が多くの土地を割り当ててくれれば私たちもやりやすいですが、少なく割り当てられるとどうしようもなく、高くするしかありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.