ドンハンブッシュ冷凍機の故障症状

2015-11-02View Original

Thread Content

空冷式システムの二重エンジン搭載の完全密閉型冷凍機で、設定水温は7度だが実際は14度。エバポレーターの液面は見えず、低圧は560kPa、高圧は1200kPa以上。エコノマイザーの出口配管の観察窓には多数の気泡があり、上部の戻り管の観察窓には半分以上が液体(それとも油?))。 助けて、冷却装置の不具合の原因を調べたいです
Reply #22015-11-05
問題は解決した?噴射を調整し、冷媒を2バレル追加することを推奨します。
Reply #32015-11-12
冷媒はR22ですか?低圧は5.6kgで、まだ正常範囲です。負荷率はどのくらいですか?電子膨張弁はありますか?ある場合、開度はどれくらいですか?排気温度はどのくらいですか?100度前後と非常に高い場合はフルオロカーボンが不足しています。50度以下と非常に低い場合は排気過熱度が低すぎます。フル負荷状態ですか?
Reply #42016-03-10
どれくらいの時間がかかり、エバポレーターの熱交換効果はどうでしたか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.