消防技術者試験のポイント:消火器の分類と廃棄基準
Thread Content
2016年の消防技術者試験は11月12日から13日に行われます。あと1ヶ月もなく、受験生の皆さんの復習の進捗はいかがでしょうか。皆さんがより良く復習できるように、「消防技術者試験の重要ポイント:消火器の分類と廃棄基準」をまとめました。何かお役に立てば幸いです。一、消火器の分類 消火器は、充填されている消火剤によって5つの種類に分けられます:1.乾式粉末消火器。充填される消火剤には主に2種類あり、それが重炭酸ナトリウムとリン酸アンモニウム系消火剤です。2.二酸化炭素消火器。3.泡状消火器。4. 水系消火器。5. ハロゲン化アルキル系消火器(通称「1211」消火器および「1301」消火器)消火器は、消火器を駆動する圧力の形態によって3つの種類に分けられる:1. 蓄気式消火器。2. 圧縮ガス式消火器 消火剤は、消火器内の圧縮ガスまたは液化ガスの圧力によって駆動される消火器である。3. 化学反応式消火器 消火剤は、消火器内で起こる化学反応によって生成されるガスの圧力によって駆動される消火器である。
二、消火器の廃棄
消火器の廃棄には4つのケースがある。一つ目は、**によって定められた廃止対象リストに記載されている消火器である。二つ目は、廃棄期限に達した消火器である。三つ目は、使用中に重大な損傷や欠陥が生じた消火器である。四つ目は、修理時に重大な損傷や欠陥が見つかった消火器である。消火器が廃棄された後、建物の使用管理責任者は同等のもので代替するという原則に従って消火器を交換する。1. **によって定められた廃止リストに掲載されている消火器のうち、以下の種類の消火器は、消火剤が強い腐食性や毒性を持つものや、使用時に逆さまにする必要があるため操作者に一定の危険性があるものであり、**によって定められた廃止リストに記載されている。発見次第、すべて廃棄処分される:(1)酸アルカリ型消火器。(2)化学泡式消火器。(3)逆さま使用型消火器。(4)塩化ブロモメタン、四塩化炭素消火器。(5)1211消火器、1301消火器。(6)**政策により廃止が明示されているその他のタイプの消火器。消防製品の市場参入制度に適合しない消火器は、検査の結果、廃棄される。2.消火器の廃棄期限 携帯型および台車式の消火器について、製造から以下の期間が経過した場合は、すべて廃棄処分とする:(1)水系消火器は製造から6年が経過した場合。(2)乾式粉体消火器、清浄ガス消火器の製造から10年が経過したもの。(3)二酸化炭素消火器の製造から12年が経過している。3. 重大な損傷や欠陥がある消火器 消火器に以下のいずれかの状態がある場合は、廃棄処分とする:(1)筒体に重度の錆が発生している場合(塗装が広範囲に剥がれ落ち、錆びた面積が筒体全体の3分の1を超え、表面に凹みができている場合)、または接続部や筒底に重度の錆が発生している場合。(2)筒体が著しく変形し、機械的損傷が深刻である。(3)器具の先端にひび割れがあり、圧力解放機構などの欠陥があるもの。(4)筒体に平底などの不合理な構造が存在する。(5) 携帯用消火器で間欠噴射機構のないもの。(6)製造元の名称と製造年月が記載されていないもの(銘板が剥がれている、または銘板上の製造元名が判読不能である、あるいは製造年月の刻印が識別できないものを含む)。(7)筒体や器の先端には、はんだ付け、ろう付け、または補修の痕跡があるもの。(8)火事に遭ったもの。廃棄規定に該当する消火器は、内部に圧力がないことを確認した後、消火器の筒体やガスボンベに穴を開けたり、押しつぶしたり、切断したりするなどの廃棄処理を行い、それぞれの廃棄状況を記録する。