ご存知の通り、ほとんどの温度変換器は、2線式、3線式、4線式を選択的に接続できます。 何年も前は、すべて分離型で、熱抵抗器は現場にあり、温度変化用の抵抗体はそれからかなり離れた場所にあったり、室内に設置されていたりしたため、2線式の接続方法では確かに大きな配線誤差が生じていました。 しかし今日では、温度変化が氾濫しており、抵抗体と温度変化の距離も非常に近く、導線の誤差もほとんどない。それなのになぜ依然として三線式の接続法が用いられるのか。そうすると温度変化の内部構造も二線式より複雑になり、温度変化にかかるコストや余分なリード線による故障ポイントが増えるだけでなく、精度面でも顕著な向上は見られない。 個人的な疑問があり、皆様のご解答をお願いします。よろしくお願いいたします。
一体型温度トランスミッターのことですか?一体型温度トランスミッターの出力は、4~20mAの2線式信号です。あなたの説明からすると、一体化型温度トランスミッターとは言っていないようです。
私が言っているのは、サーミスタと温度変換器間の配線のことで、温度変換器から出力される4-20mA信号はもちろん2線式です。
こんにちは、温度トランスミッターの入力配線図はありますか?もし2線式が実際に可能であれば、温度変換器の入力配線も改善できるでしょう。 個人的には、温度変化に伴う入力配線が熱抵抗の接続形態を強制するからではなく、より合理的な熱抵抗の接続方法が、温度変化に対応した内部回路の改善方法を決定すると考えています。
熱抵抗と温度変換器が近いからではなく、規格で3線または4線が求められているため、計装技術者の試験問題集に記載されているのです。
元の問題文ではどう書かれていましたっけ。計器作業員の試験問題集は比較的早く編纂されたもので、多くの内容が古いですから、私が挙げたような問題が出るはずがありませんよね? 以前は2線式の抵抗において、両端の配線が長すぎることが原因で誤差が生じていました。配線を数センチメートルに短くすれば誤差はごくわずかになります。では、なぜわざわざ3線式を使う必要があるのでしょうか?
熱抵抗による温度測定の原理から、測定対象の温度変化は熱抵抗の抵抗値の変化によって測定されるため、熱抵抗に接続された導線の抵抗値の変化が温度測定に誤差をもたらすことになる。この影響を排除する必要があるかどうかは、適用場面や要件、温度測定の精度要求によって異なるため、さまざまな配線方式が存在するのです。しかし、2線式、3線式、4線式の発熱抵抗の温度測定原理は同じで、接続方法が異なるだけであり、実際には電流回路と電圧測定回路を別々に接続するかどうかの問題です。ただし強調しておくべきは:3線式・4線式配線法は、対応する線式の熱抵抗素子と併用することで、初めて真の意味での3線式・4線式配線が実現できるということです。以下に詳しく説明します。2線式接続法は主に短距離の温度測定現場で使用されます。2線式接続では導線の抵抗値の変化を考慮しないため、測定精度が低く、温度測定の要求がそれほど高くない場面でのみ使用可能です。 3線式配線法は工業生産において広く用いられ、主に遠距離での温度測定に使用されます。これにより、接続導線の抵抗値の変化が計器の示度に与える影響を抑えることができます。しかし実際には、多くの工場で使用されている熱抵抗体において、保護管内の熱抵抗体素子はほとんどが2本のリード線しか持っていません。つまり、熱抵抗体素子は2線式なのです。保護管の接続箱から表示計器まで3本の接続線が使われているものの、これは2線式の熱抵抗体接続方法と見なされるか、あるいは3線式の熱抵抗体2線式接続方法と呼ぶしかありません。 http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201508/2015080119482890.png 四線式接続法は主に実験室で使用され、高精度な測定結果が得られます。使用時には、主に熱抵抗体に安定した電流を流し、その後熱抵抗体上の電圧(起電力)を測定することで、測定精度と感度を向上させます。工業生産において、熱抵抗体に接続される計器やボードモジュールなどには、I+、I-、V+、V-という4つの接続端子があります。その中で、I+、I-端子は熱抵抗に一定の電流を供給するためのものであり、V+、V-端子は熱抵抗の電圧変化を監視し、それによって温度変化を把握するために使用されます。その接続原理は図の通りです。計測器が電位差測定の原理で動作する場合、導線には抵抗があるものの、電流が流れる導線上の電圧降下は測定範囲外である。計測器に接続された導線にも抵抗はあるが、電流は流れていないため、4本の導線の抵抗変化は測定結果に影響を与えず、必要なのは定電流源の電流が安定していることだけである。
工業生産において、熱抵抗温度計はほとんどの場合、不平衡ブリッジを用いて測定されます。その測定回路の原理は図の通りです:http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201508/2015080119285183.png 熱抵抗をブリッジの銅製導線に接続すると、その導線の抵抗値は環境温度の変化に伴って変動します。もし接続導線を1つのブリッジアームにのみ接続した場合、環境温度が変化すると、接続導線の抵抗値の変化分が熱抵抗RTの抵抗値の変化分と重なり合い、追加的な誤差が生じます。そのため、産業界では一般的に三線式の配線方法が用いられます。つまり、導線2と3をそれぞれブリッジの2つの辺に接続します。そうすることで、導線の抵抗値が変化しても、互いに相殺され、計測値への影響を最小限に抑えることができます。しかし、誤差の減少には限界があり、不平衡ブリッジの場合、計器の目盛りの始点でのみ完全な補償が得られる。一方、フルスケール時には上記の付加誤差が最大となる。不均衡ブリッジの場合、電源配線による追加的な温度誤差も考慮する必要がある。熱抵抗に電流が流れて電源に接続されている導線1に電圧降下が生じると、環境温度が変化するとブリッジの上下の回路の電圧もそれに応じて変化し、その結果、計器に追加的な温度誤差が生じる。
個人的には、これは温度変化用の内部回路に関係していると思いますが、熱抵抗には2線式のものを使用でき、3線式や4線式の温度変化用回路では端子を短絡することができます。
3線式配線法は工業生産において広く用いられ、主に遠距離での温度測定に使用されます。これにより、接続導線の抵抗値の変化が計器の示度に与える影響を抑えることができます。しかし実際には、多くの工場で使用されている熱抵抗体において、保護管内の熱抵抗体素子はほとんどが2本のリード線しか持っていません。つまり、熱抵抗体素子は2線式なのです。保護管の接続箱から表示計器まで3本の接続線が使われているものの、これは2線式の熱抵抗体接続方法と見なされるか、あるいは3線式の熱抵抗体2線式接続方法と呼ぶしかありません。