圧力スイッチはワイヤー1本を切断してチェックする必要がありますか?

2015-11-04View Original

Thread Content

圧力スイッチがリレーに接続され、その後PLCにつながる。圧力スイッチには常開接点と常閉接点の両方がある
Reply #22015-11-05
チェックサムと配線の分解は関係ないよね。検査室に戻るなら、配線を全部外して、スイッチも外さなければならない:L
Reply #32015-11-06
一般的に、圧力スイッチの検査を行う際は、まず配線をすべて切断し、圧力スイッチに圧力をかけてコンタクトの状態を直接測定するのが最も確実な方法です。なぜなら、線を接続すると、測定される抵抗がDCS/PLCやSIS側の抵抗である可能性があり、また配線に短絡がある場合もあり、その結果抵抗が測定されてしまい、誤った判断を招きやすくなるからです。
Reply #42015-11-06
DCSやPLCとは関係のないものを1本外しておけばいいです。その後、テスト器で圧力をかけて、通断を直接確認すればよいです
Reply #52015-11-06
チェックはPLCとは関係ありませんが、PLCの安全性を考慮して、配線を外しておく方が良いでしょう。圧力がその設定値に達したら、マルチメーターで測ればいいです。
Reply #62015-11-09
LZはチェック回路ですか、それとも計測器ですか?計測器をチェックするには取り外してテストベンチで行う必要がありますよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.