ロスモント5400レーダーの問題

2015-11-12View Original

Thread Content

皆様、5400型レーダー式液面計についてですが、現場ではよく21.75MAという値が出力されます。回線を切って再起動すると改善しますが、数日後にはまた誤った状態に戻ってしまいます。現場には液体がなく、タンクは空の状態です。測定対象の媒体は将来的に硫酸になる予定です。どなたかご教授いただけないでしょうか。エラータイプの一覧表があれば送っていただけますと幸いです
Reply #22015-11-12
その方法はちょっと……
Reply #32015-11-13
波が失われたのかもしれません。ノートパソコンを使って確認し、導波管のオプションがあるかどうかを見てください。現場の状況に合致するようにチェックする必要があります。もう一つのケースとして、容器に導波管があるものの、その導波管の製造品質が非常に悪い場合です。
Reply #42015-11-14
レーダーにはアラームモードが設定されており、通常はハイアラートとなる。つまり、レーダーの測定値に異常が生じた場合、出力は最大値、すなわち21.75mAになる。 これは空のタンクですが、メーカーのサービス担当者が現場で調整を行ったことはありますか?レーダーの設定でタンクの高さが実際の高さと一致していないのではないかと思います。 レーダーを取り外し、長い測定棒を使って空のタンクの高さを実際に測定することを推奨します。装置のフランジ上面からタンク底まで、平底タンクの場合はタンク底まで、円弧底または円錐底の場合は円柱形部分の最下部まで測定してください。 測定が終わったら、測定データを再びレーダーに入力し、レーダーキャニスターの高さとして使用する。 また、設定が問題ないことが確認できた場合は、アラームモードを保持出力に変更することをお勧めします。
Reply #52015-11-14
一つは設定ミスで、もう一つは計器自体の品質問題です。。。。品質が悪すぎる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.