循環水の総リン異常問題について

2015-11-13View Original

Thread Content

循環系統の全リン異常、阻害剤添加後に全リン含有量が減少;数日間添加しないと、全リンは徐々に上昇しますが、上昇幅は大きくありません。 最近、ある石油化学企業の循環水システムにおいて、日常的な全リン濃度は3~5ppmで安定している。しかし先月半ばから、薬剤や水分補給に変更がないにもかかわらず、全リン濃度が2ppm程度まで低下し始めました。 最初は、メーカーの検査に問題があるのではないかと疑い、サンプルを取って自社で検査したところ、メーカー側にはほとんど問題はありませんでした。後に、薬剤添加装置の配管(隠し配管)から漏れている可能性があると疑われ、直接循環水槽に投入するよう指示した。基準を満たすため、メーカーに対し保有水量に応じて一度に200kg(通常は1日50kg)を添加し、循環水の総リン濃度を4ppmまで上げるよう依頼したが、メーカーが4時間添加した後の検査結果はなんと1.2ppmにも達していなかった。本当に化け物を見たようだ。 このロットの薬剤に含まれる総リンについては、0.5%まで下げるよう要求したのに、添加できる総リンは上がるどころか減少してしまったのです。さらに信じられないことに、数日前に私たちはメーカーに薬剤を添加させませんでした(スケール防止剤が切れてしまい、まだ入荷していなかったのです)。それなのに、循環水の全リン濃度が逆に上昇してしまったのです。 循環水のカルシウムイオン濃度は600ppm(炭酸カルシウム換算)であり、循環水用薬剤は有機リン系であるため、リン酸カルシウムスケールが生成する可能性はない。 有機物が漏れ出し、全リンの測定時に発色が不正確になり、それが原因で全リンの値に異常が生じたのではないでしょうか?すみません、全リンの測定過程において、どのような影響因子がありますか? 先輩の皆さん、このような問題に遭遇したことがある方はいますか?
Reply #22015-11-17
私は、次亜塩素酸ナトリウムを添加したことで循環水の全リンが上昇した事例を一度経験しました。 当時、システムの残留塩素は一時的に比較的低い状態が続き、藻類がやや多くなったため、次亜塩素酸ナトリウムの添加量を増やして残留塩素を1.0ppm前後まで上げました。その他の条件に変化がない中で、1日以内にシステム内の総リン濃度は8ppmから14ppmへと急上昇しました。 つまり、池底の微生物や汚泥が関係しており、次亜塩素酸ナトリウムを添加すると、汚泥から無機リンが放出されるのです。
Reply #32015-11-17
ありがとうございます。私たちもメーカーに殺菌処理をしてもらっています。 一昨日、同業者も私に、これはおそらく細菌が繁殖した後、リン酸塩を吸収し、無機リンに変えてスライムの中に沈着させているのだと話していました。彼も同じようなことに遭遇し、薬剤を多用するほど全リンが低下し、最終的に泥の中からリン酸塩が見つかった。 今回は問題の原因が見つかることを願っています!
Reply #42015-11-23
システムの現状:2回の殺菌処理を経て、全リンは徐々に正常値に戻り、元々3.0未満だった数値が上昇し、昨日には4.16ppまで達しました。また、システム異常が発生していた期間、循環水の全鉄含有量は常に非常に低く、通常は0.01~0.02ppmを維持していましたが、これは低すぎて異常です。殺菌後、最近は0.2~0.3ppmまで上昇し、ほぼ例年の正常値に戻った。 総リンと総鉄の両方が異常に低いのですが、これは何が関係しているのでしょうか?有機物の漏出が検出結果に影響を与えているのか、それとも有機物が全リンや全鉄を包み込んでいるのか、あるいは有機物が菌類や藻類の繁殖を促し、その結果これらの異常が生じているのでしょうか? 皆さんから何かアドバイスや意見をいただけると嬉しいです!
Reply #52016-02-25
バクテリアがあなたのリンを食べ、その後システムの底泥や池壁、充填材の場所に留まります。死んだ後、彼らはリンをあなたに返してくれます。
Reply #62016-02-26
ポーズ決まった:):victory:
Reply #72017-04-04
うちの会社の薬剤でも同じような状況が起きています。兄貴、みんなはどうやって解決したんですか?
Reply #82017-04-04
ただ、私のところは閉路式暖房循環水システムです。
Reply #92018-06-20
これは、ほとんどの循環水システムが長時間稼働した後に起きやすい問題ではないでしょうか。私たちの場合も、総リンが時々非常に高くなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.