ヒートパイプの正面の質量流量はいくつが最適か

2015-11-14View Original

Thread Content

ヒートパイプの正面における質量流量は、どれくらいが適切でしょうか?現在、私が利用したいのはガスの熱を回収する場面なのですが、ガスの流量が非常に少ないため、正面方向の質量流量もごく小さく、およそ0.65kg/(m2·s)です。この数値は適切でしょうか?計算上の熱交換係数は非常に小さいが、ヒートパイプの面積が比較的大きいため(私の運用条件において)、1本のヒートパイプによる熱交換量はかなり大きい。では、この流速はこのように設定してもいいですか?
Reply #22015-11-14
熱管式熱交換器の一般的な正面標準風速は2~3m/sです。
Reply #32015-11-14
どんな大きさの熱交換器でもですか?工業用や電子機器の放熱用で、正面の質量流量はどちらも2~3なんですか?以前にもこの説を見たことがありますが、このガスの流量があまりにも少ないため、質量流量も非常に小さくなります。これほど小さいと何か問題が生じるのでしょうか?チューブが焼けるような問題は起きないでしょうね。
Reply #42023-06-30
では、煙側の場合はどうでしょうか。水側はどのように考えればいいのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.