酸素ステーションの電気は防爆が必要ですか?

2015-12-30View Original

Thread Content

ある企業を担当しており、そこは酸素の充填を行う会社で、液体酸素タンクがあり、そこからガス状の酸素をボンベに充填しています。問題は、その充填エリアの電気設備に防爆対策が必要かどうかということです。酸素ステーションの設計基準によると、充填エリアは火災危険度21の区域に該当しますが、この場合、電気系統にも防爆対策が必要でしょうか?
Reply #22016-01-11
必要ありません。酸素自体は爆発しませんし、現場の環境にも爆発性ガスが存在するということは記載されていません。
Reply #32016-03-04
必要ありませんが、もしお金に余裕があるなら防爆電気機器を選んでも構いません。どうせ害はありません。
Reply #42016-03-07
必要です。規格に書かれていますが、その規格のことを忘れていました
Reply #52016-03-14
はっきり言っておくが、純酸素には防爆の要件はない
Reply #62018-07-12
設計院が防爆区域だと言えば必要で、設計院が防爆区域ではないと言えば不要です
Reply #72018-07-13
防爆エリアでは、適切な等級の防爆電気機器を使用しなければならないのであり、防爆エリアでの防爆電気機器の使用が厳しく禁じられているわけではありません。そのため投資が増えることになりますが、もし本当にお金に余裕があって、経営者が気にしないのであれば、それでも構わないでしょう。しかし、良心の面では納得できないでしょう。 酸素は助燃性ガスなので、防爆装置は不要です。
Reply #82022-12-02
酸素自体は燃えないが、燃焼を助長するため特に危険であり、石油化学規制および建築規制の両方で乙種可燃性ガスと定義されており、もちろん防爆対策が必要である

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.