毎日一問 20151114

2015-11-14View Original

Thread Content

20151114 毎日一題報酬:積極的な参加には1~3点、正解したら5点、正解してかつ分析を加えたら10点。二次負荷の供給システムは、()によって供給されることが望ましい。A. 二重回線 B. 単一回線 C. 安定な回線 D. 専用回線 答えはA
Reply #22015-11-14
二次負荷の供給システムは、(a)によって供給されることが望ましい。 A. 二回線路
Reply #32015-11-14
二次負荷の供給システムは、(A.二回線)による供給が望ましい。
Reply #42015-11-15
@tiyiss、サポートしてくれてありがとうtiyiss
Reply #52015-11-16
二次負荷の供給システムは、(A)によって供給されることが望ましい。
Reply #62015-11-16
二次負荷の供給システムは、2系統の回路によって供給されることが望ましい。 負荷が小さい場合や、地域の供給条件が厳しい場合には、二次負荷は一次回路の6kV以上の専用架空線路またはケーブルによって供給されることがある。架空線を使用する場合、1回線の架空線で給電することができる;ケーブル回線を使用する場合は、2本のケーブルで構成される回線で給電し、各ケーブルは2次負荷の100%に耐えられるものでなければならない。
Reply #72015-11-16
Aでしょう、2回線で電力供給されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.