シーメンスCP341のModbus Slaveの問題

2015-11-16View Original

Thread Content

S7-300でCP341をスレーブMODBUS Slaveとして使用する通信において、シーメンスの資料にはOB1内でFB7とFB8を呼び出し、その後OB1から削除してFB80を呼び出すと書かれています。私もその通りに行いましたが、PLCにダウンロードすると、FB7やFB8のブロックをコピーできないというエラーが出続け、CPUがSTOP状態になってしまいます。どう対処すればよいでしょうか。
Reply #22015-11-16
どのドキュメントを見ているのかわかりませんが、MASTERとしてCP341を使用する場合にのみ、FB7(RECEIVE)とFB8(SEND)を呼び出す必要があるのですよ。スレーブとして、FB80を直接呼び出す
Reply #32015-11-16
ドキュメントを確認したところ、FB7とFB8はコントローラーにインストールする必要があります。なぜなら、FB80の内部でFB7とFB8が呼び出されるからです。ですから、FB7とFB8の下部も別途ダウンロードする必要がありますね。
Reply #42015-11-17
後で調べてみると、私のCPUがFB7/FB8をサポートしていなかったため、FB107/FB108およびFB81を使うことでCPUに正常にダウンロードできるようになりました。しかし、新たな問題が出ました。RS485のシリアルポートコネクタを接続すると、SFの赤いランプが点灯するのです。
Reply #52015-11-18
ハードウェア診断情報を確認してみてください。CP341が断線を検出した可能性があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.