ABB 800xA Hiセーフティシステムは使いやすいか?

2015-11-16View Original

Thread Content

ABB 800xA Hiセーフティシステムは使いやすいですか?偉大な方にアドバイスをお願いします。今まで一度も使ったことがありません
Reply #22015-11-16
使いやすいかどうかは、彼の市場シェアを見ればわかる。ABB 800xA Hiは国内でもほとんど導入されておらず、市場の大部分はTRICONEXとHIMAによって占められている。
Reply #32015-11-16
そのシステムには何か欠点がありますか?ありがとう
Reply #42015-11-17
うちの部署のESDというのは、例を挙げると、気化高圧石炭スラリーポンプが数回停止しました(ポンプの状態などを示す電気的なDIがあり、またそのポンプを停止させるためのDOもあるためです);SOEの記録時間が正確でないため、この問題はずっと電気部門との間で対立が続いていた(電気部門は計器の停止信号が先に出たと主張し、計器側はポンプ停止状態の通知が先だったと主張した。さらに電気部門のインバーターの時間も正確ではなく、最終的にはインバーターの設定まで徹底的に調べてもこの問題の原因を突き止めることができなかった)。
Reply #52015-11-30
セーフティシステムのTriconが業界を席巻して、ABBはもう必要ないね〜。シーメンスの410Fは使ったことある人いる?教えてよ:L:L:L
Reply #62015-12-16
シーメンスのセキュリティシステムはあまり使い勝手が良くないため、広く採用されることはなく、ドイツの企業であるBASFやバイエルでさえも適格な候補には選ばれていません。 417FHをお勧めします。必ずHが付いているものを選んでください。AIカードの24チャネルは、12チャネルが使用されている場合のみSIL3となります。 やはりHIMA、TRICON、ICS、Honeywellなど、信頼性が高く手間いらずでサポートも充実しているメジャーな製品を使うことをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.