技改E+H導波レーダー液位計の調整・トラブルシューティング事例

2015-09-13View Original

Thread Content

ある横型タンクのE+H fm40導波レーダー式液面計の改良作業中に調整を行っていたところ、画面に表示が出なかった。蓋を開けて負荷電圧を確認すると、ほぼ0に近かった。配線を外して測定すると約17ボルトだった。DCS室に人を派遣し、DCSと一緒に確認したところ出力はあったが、短絡して通断を測定すると通らなかった。切断すると無負荷時の電圧はほぼ0ボルトになり、通断との間に相関関係があることがわかった。 DCSに配線ボックスの位置番号を伝え、この液面計にはデータシートがなく、現場の配線ボックスの位置番号がわからないと伝えてください。仕方なく、液面計の配線管に沿って接続箱を探し、蓋を開けて配線を外し、ケーブルを点検したところ、接続箱から液面計までのケーブルは正常であった。DCSから来るメインケーブルも通断が正常で、無負荷時の電圧も正常だったが、線端には酸化の痕跡があった。処理した後、再び接続してみたがやはり表示されず、この時点で接続した後の接続端子の電圧を測定したところ、依然としてほぼ0ボルトだった。。。元のままです。仕方なく、本線ケーブルと現場ケーブルを直接正負対応で短絡すると、表示や電圧は正常になった。、配線を外し、配線パネルの両端のクリップを緩めて配線パネルを取り外す。。。 この接続箱はアルミ製で、以前に水が入ったことがあるはずです。技術改良に使われたのは以前から余っていた接続パネルで、中には大量のアルミ粉などの金属くずが含まれています。。。人工によるブロー洗浄、清掃。。「ガス源で吹き抜く方が良い」再設置してリセットし、すべて正常、OK。。
Reply #22015-09-14
やっぱり計器の問題じゃなかったんだ。せっかく真剣に分析しようと思ってたのに=.= 中間にカスケードがあるとよくトラブルが起きる。
Reply #32015-09-14
この投稿は最後にyuchenchfによって2015-9-24 19:54に編集されました。よく見てみたら、勉強代わりになりますね
Reply #42015-09-15
一点だけ説明しますが、この配線は傷がついているか、途中に接続部があって絶縁性が低下しています。これは根本的な解決策ではありません。次に水が入っても同じ状態になるので、やはりこの配線は交換した方が良いでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.