SISシステムの内部プログラミングは、必ず逆論理を使わなければならないのでしょうか?

2015-11-20View Original

Thread Content

質問です。SISシステムの内部プログラミングには必ず逆論理を使わなければならないのでしょうか?
Reply #22015-11-20
必須ではありませんが、電源喪失時の安全のためには逆ロジックを使うのが望ましいです……
Reply #32015-11-21
必要ありません、DI点だけで大丈夫です
Reply #42015-11-21
これはデザインに関係しているのでしょう。逆論理には多くの利点があり、電源が切れると即座に作動します。センサーが悪いのか、ケーブルが切れているのかに関わらずです
Reply #52015-11-23
うまく説明できていなかったかもしれませんが、もう一度説明します:DIとDOポイントは確実に0ビットでトリガーされ、1ビットで正常です;入出力を除いたロジックは1ビットでトリガーし、0ビットは通常通りとするのはよろしいでしょうか?明確な規定はありますか?
Reply #62015-11-23
設計院*の慣習と関係があるんでしょうね。でも逆論理はSISの安全特性に合っています
Reply #72015-11-23
規格を見つけました。HG/T20511-2014「信号警報・安全インターロックシステム設計規定」の4.3.1の注釈に、はっきりと記載されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.