雷保護の分類に関する問題?

2015-11-20View Original

Thread Content

雷保護規程第3.03節の第6項および第7項において、区域1または21区、区域2または22区という爆発危険地域にある建築物を第2種の雷保護対象として分類するという規定を、どのように理解すればよいのでしょうか。もし、とても大きな工場の中で、ごく一部だけが爆発の危険がある環境だとしたら、その建物の避雷等級はどのように算出されるのでしょうか。
Reply #22015-11-20
『工業および民間用配電設計マニュアル』第3版 第13章 第2節 第2小節によれば、第1種および第2種の雷保護が必要な建築物の面積の合計が、建築物全体の面積の30%未満であり、かつ直接の雷撃を受ける可能性がない場合、その建築物は第3種の雷保護が必要な建築物とみなすことができる。しかし、第1種および第2種の避雷建築区域における雷誘導および雷波の侵入に対しては、それぞれの種別に応じた保護措置を講じるべきである。これらの区域が直接雷撃を受ける可能性がある場合は、それぞれのカテゴリーに応じて避雷対策を講じるべきである。
Reply #32015-11-27
慎重に行えば大きな間違いはない。たとえ一部のみで二次避雷を行う場合でも、この工場の屋根は全体として二次避雷を施すことをお勧めする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.