先輩の皆様、分割型計装変換器とプローブ間の信号ケーブルには保護対策が必要でしょうか?通常はどうすればいいのでしょうか。感謝の気持ちでいっぱいです~
Reply #22016-03-03
この投稿は最後に、丘哥哥霸气によって2016年3月3日14時32分に編集されました。一般的に、品質の良い信号線には優れたシールド層とゴム製の保護層が備わっています。 工場で使用する際は、ケーブルを適切に配置し、電源コードと同じスロットに入れないなどの基本的な注意点に気をつければよいだけです。。。 また、水分が凝結してケーブルを通じて計器内に浸透するのを防ぐため、ワイヤーがトランスミッターやセンサーに入る前にそれぞれU字型の曲がりを設けることが望ましい。
Reply #32016-03-03
それは分離型計器間の信号線だよ。一般的に外に露出しているので、何か追加の保護が必要ですか?
Reply #42016-03-03
今のところ見当たらない。心配ならPVCのチューブで覆ってもいい
Reply #52016-03-03
一般的には、きちんと巻いて結び、両端をグランドで封じます。 条件が良ければヘビーチューブや柔軟なチューブを使用できますが、実際には必要ありません。 計器用ケーブル自体は非常に耐久性が高く、特に厳しい使用環境でなければ、ほとんどの場合耐えられます。
Reply #62016-03-03
防ネズミ・防爆・防短絡・遮断……
Reply #72016-03-03
確かに。。オーナーは小さな鉄の塊に叩かれて壊れるのが心配= =+でも、そんなことになったら、どんな防護も意味がない
Reply #82016-03-03
小さな鉄の塊で壊れた??現場の環境が厳しい場合や、距離が遠い場合、あるいは地上にある場合など……配線管を1本使ってもよく、両端にはケーブル保護キャップを押さえつけることができ、ヘビースキンチューブや柔軟なチューブを使用することもできる。現場で設置する際、流量計と積算計の間には6分の配線管を使用し、両端はヘビースキンチューブで接続しました。配線管を通す場合は、管の通し方をきれいにし、できれば柱などに沿わせるのが良い……
Reply #92016-03-03
毛細管のようにして、溝形鋼や角形鋼の中に入れ、さらに固定します。
Reply #102016-03-04
もし毛細管の場合は、角鉄で保護し、角鉄にいくつか穴を開けて毛細管を固定すれば、破損や火花の発生を効果的に防げます。以前にも、上の階での溶接作業で火花がキャピラリーに落ちて、キャピラリーに穴が開いたことがあります。また、取り外し可能な分離型のケーブル、例えば分離型電磁式や分離型渦流式の場合、ケーブルには柔軟なチューブやヘビースキンチューブを通して保護することができます。熱源に近い部分は鉄線で固定して、近づきすぎて火傷や溶けるのを防ぎます。結局のところ、現場の具体的な環境にどのような潜在的な危険があるかを見て、その状況に応じて対処するしかない。次に、巡回点検を強化する。 あなたの役に立てばうれしいです。
Reply #112016-03-05
ケーブルを挿入しない場合、一般的に計測用ケーブルのシールド層と内外の被覆は、必要に応じてアーマチュアを装着することができる。 ケーブルの接続を行う際には、ケーブルが変換器に入る前に曲げておくことが重要です。これは、水分が凝結してケーブルを通じて計測機器内に浸透するのを防ぐためです。また、変換器自体もグランドや熱収縮チューブを使って再度保護する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.