WinCCにおけるバルブに関するVBコード2つをお願いします。

2015-11-21View Original

Thread Content

これは「マウスの左ボタンクリック」で、バルブ用に作られたVBです。 Sub ACTX005FHBDPU1_OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) ButtonDynamic_PressLeft(Item) End Sub これはバルブ開放のフィードバック用のVBコードです。 Sub OPNFB_OnPropertyChanged(ByVal Item, ByVal value) VLV_Dynamic(Item) End Sub
Reply #22015-11-22
これを知っている専門家はいますか?話してよ!
Reply #32015-11-22
ButtonDynamic_PressLeftとVLV_Dynamicはシステムの関数のようには見えず、カスタム関数のようです。プログラマー自身が書いた関数かどうか見てみてください。
Reply #42015-11-22
この投稿は最後にsummeredgeによって2015-11-22 20:03に編集されました。WINCCには詳しくないので、適当に推測すると、これら2行は機能関数ButtonDynamic_PressLeftとVLV_Dynamicを呼び出しているようです。これら2つの関数が具体的に何をするかについては、その関数の実際のコードを見なければわかりません。これだけでは判断できませんが、どうやらカスタム作成された関数のようです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.