圧力変換器は低温度に耐えられるか?

2015-11-23View Original

Thread Content

圧力変換器の一般的な耐寒温度はどれくらいですか?寒冷地帯の屋外用圧力変送器には、必ず断熱箱を設置しなければならないのでしょうか?
Reply #22015-11-23
異なるブランドの圧力変換器の耐温性は異なり、一般的に断熱箱を設置するのは、導圧管内の液面が凍結しないようにするためであり、極寒の状況下で断熱を施すことは計器自体を保護するためでもある。
Reply #32015-11-23
この投稿は、2015年11月23日22時26分にqugdによって最終的に編集されました。計器の高温・低温限界は、以下のいくつかの要因を総合して決定されます:1. 電気部品が耐えられる温度範囲で、これが最も重要です。 2. 測定素子が耐えられる媒体の温度範囲、これも重要です。3. 表示機能を備えた計器、特に液晶や発光ダイオードで表示されるものにおける、表示部品の温度耐性範囲。初期のLCDディスプレイの中には、低温または高温になると表示できなくなっても、出力信号はまだ正常なものがあった。 4. 機械的動作を伴う計器においては、機械部品や潤滑性能が耐えられる温度範囲は非常に重要である。 5. 正確な変位測定機能を備えた計器においては、温度がその感度や変形特性に直接影響を与えるという点は非常に重要である。
Reply #42015-11-24
圧力変送器は出荷前に高温・低温試験を受けます。圧力計自体であれば40~50度程度なら問題なく耐えられるはずですが、圧力伝達管内の媒体が凍結する可能性もあります。断熱処理というのは、要するに圧力伝達管を守るためのものでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.