タンクエリアの遮断弁が作動しない件について

2015-11-25View Original

Thread Content

タンクエリアに切断弁がありますが、現在動作していません。ハンドル付きで、通常は全開時も全閉時も自動になるのでしょうか?問題の原因をどうやって調べればよいでしょうか?誰か分析していただけないでしょうか。よろしくお願いします
Reply #22015-11-25
それは事故の状況や場所次第です
Reply #32015-11-25
もし事故の時に閉じるべき場所なら、
Reply #42015-11-25
オートは全開位置であるべきです。動作しない原因は、まず連鎖が作動したかどうか、電磁弁に電力が供給されているかどうかを確認する
Reply #52015-11-25
投稿者の質問はあいまいで、焦点がはっきりしていません。 バルブが動作しない問題は、実際には様々な故障の中でも比較的調査しやすいものです。
Reply #62015-11-25
バルブが動作しない場合のトラブルシューティング手順は以下の通りです:エア供給源を確認します。 電源と位置決め装置をチェックしてください。 バルブ本体とアクチュエーターの点検には、バルブシャフトなどが含まれます。 メディアの状態を確認してください。 企業や工程、媒体、作業条件、気候や温度などによって、若干異なります
Reply #72015-11-25
投稿者が尋ねているのは、故障時にオンになるのか、それともオフになるのか?このバルブには対応するマークが付いています。
Reply #82015-11-26
緊急遮断弁でしょうね。これは気開弁のはずです。弁に電磁弁しかない可能性があるので、まずは電磁弁に故障がないかを確認しましょう。電磁弁に問題がなければ、次に弁の配管をチェックします。
Reply #92015-11-26
空気式切断弁は、一般的に故障時開放型と故障時閉鎖型に分かれます。故障開きは、一般的に緊急用の配管ラインで使用されます。例えばタンクエリアの消火用水システムにある遮断弁などがこれに該当し、通常は故障開きバルブとして、ガスや電力が供給されなくなった場合に、遠隔操作で自動的に開くようになっています。故障時の遮断弁はその逆です。 切替バルブのバルブ本体かシリンダーに問題があるかを判断する簡単な方法は、切替ハンドルを手動位置にして、ハンドルを回してバルブがスムーズに開閉できるかを確認することです。
Reply #102015-11-26
工芸に関することや、設定などもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.