版主と皆さん、485バス通信は幅広く利用されており、プロトコルとしては一般的にMODBUSが選ばれます。MODBUS_RTUプロトコルでは、1回にn個のデータを送信できますが、このnはどれくらいになるのでしょうか?
Reply #22015-11-27
実際の応用において、このnは1つのメッセージの全長によって制限され、通常は通信モジュールのハードウェアによって制約を受けます。実際にはおおよそ120バイト程度が限界であり、ヘッダーとテイラーのバイトを除けば、50個以上のレジスタ、あるいは800~900個のデジタル値程度と見積もることができます。基本的に、一般的な用途ではこれほど大量のデータを一度に読み取る必要はあまりありません。
Reply #32015-12-07
1、すべての情報はシュナイダー社のModbusプロトコルに記載されており、そこが最も権威のある公式な資料です。
2、メッセージの長さはModbusプロトコルでは1バイトで保存されるため、理論上の最大バイト数は16進数のFF、つまり255バイトに過ぎません。
3、ハードウェアの選定についてですが、申し訳ありませんが私は製品開発を担当していないため、ご自身でインターネットで調べていただけます
Reply #42015-12-07
この投稿は最後にhoya911によって2015-12-7 11:25に編集されました。Modbusのマスター側が送信する文字列の長さは固定で、その構成は「デバイス機能コード・開始アドレス高ビット・開始アドレス低ビット・00・データ量低ビット・CRC高ビット・CRC低ビット」の8バイトです。Modbusのスレーブ側が返信するデータ量は1ビットで表され、最大値はFF、つまり255です。その構成は「デバイス機能コード・返信データ量・データ1高ビット・データ1低ビット……・CRC高ビット・CRC低ビット」です。固定長が5バイトなので、255-5=250となり、250÷2=125となります。理論上は125個ですが、実際には120個を超えないことが推奨されます
Reply #52015-12-20
上のが正解です。1フレームあたりの情報量は256バイトを超えてはならず、通常は120アドレス分のデータまでです。
Reply #62015-12-25
投稿者が気にしているこの問題は実際にはあまり意味がなく、これはModbusの開発者が注意すべき問題であり、ユーザーが考える必要はないのです!
Reply #72015-12-26
上の意見は適切ではない。通信を行う際にはデータ転送量を考慮しなければならず、そうでなければ多くの問題が生じる。
Reply #82015-12-28
これは、普通今はあまり使われていないです
Reply #92015-12-30
正解、ドライバ開発をしている場合を除き、この知識は必要ありません。住所を正確にすればOKです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.