シーメンスの防爆タッチパネルとセーフエリアのPLCとの通信接続は、絶縁する必要がありますか?必要ですか?明確な防爆規格の説明はあるのでしょうか。
防爆画面である以上、爆発を恐れないということで、通信の分離は必要ありません。
タッチスクリーンは本安防爆を実現できるか?初めて聞きましたが、投稿者さん、型番を教えていただけますか?
シーメンスのTP700、セイジシリーズの12インチ以下はすべて本安防爆です。
本安型の場合、規格では本安型と非本安型の間にはセーフガードなどの本安関連機器を設置しなければならないと定められています。しかし、シーメンスのタッチスクリーンはどれも「N」型のような印象があるので、必要ありません。
間違っています。シーメンスのTP1200シリーズの製品は無火花型で、防爆エリア2での使用は可能ですが、エリア1やインセーフ環境では使用できません。絶対に間違えたり、サプライヤーにだまされたりしないようにしてください。
XY800型シリーズの防爆タッチスクリーンは、タッチスクリーンを介して操作する防爆型のヒューマンマシンインターフェースです。この製品は32ビットRISC CPUとシンプルなLINUXカーネルを採用しており、さまざまなフルカラーグラフィック形式を表示できます。優れた処理速度と豊富なソフトウェア機能により、ほとんどのユーザーのニーズを満たすことができます。XY800シリーズの防爆タッチスクリーンは、直接オンラインシミュレーション、間接オンラインシミュレーション、大量のユーザーコンフィグレーションプログラム保存スペース、標準C言語と互換性のあるマクロ命令など、顧客のニーズに合った機能を備えており、現場でのデータ収集、演算、制御などの処理を迅速かつ効率的に行うことができます。 XY800型防爆人間インターフェースは、ほとんどのPLCと直接通信することができます。また、現在の産業制御分野で広く利用されている産業用フィールドバス通信であるProfibus-DPやCANバスも統合可能であり、接続されている機器間のデータ交換を容易に実現できます。このため、爆発性ガスや粉塵が存在する危険な環境である石油、化学、繊維、医薬品、冶金、電力などの分野における機械装置の自動化制御システムとして幅広く利用されています。 適用範囲 1.爆発性ガス環境の区域1、区域2の危険場所に適用; 2.IIA、IIB、IICクラスの爆発性ガス環境に適用; 3.可燃性粉塵環境の20区、21区、22区に適用; 4.温度区分T1~T6の環境に適用; 5.本製品は、石油化学、海洋掘削プラットフォーム、冶金、医薬、軽工業、繊維、醸造、塗料、コーティング、バイオエンジニアリング、航空宇宙工学、および**施設などの工場で使用できます; ハードウェア性能
ディスプレイ:7インチ、8インチ、10.4インチ、12.1インチ、15インチのTFT LCD画面
解像度:7インチ:800×480 8インチ/10.4インチ:800×600 12.1インチ/15インチ:1024×768
色数:65536色
輝度:>300 cd/m2
バックライト:LED
LCDの寿命:50,000時間
CPU:32ビット、400MHz、RISC ARM926EJ
メモリ:128Mフラッシュ、64M DDR2 DRAM
RTC:リアルタイムクロック内蔵
イーサネット:7インチ:なし/顧客の要望に応じて設定可能 8インチ/10.4インチ/12.1インチ/15インチ:標準装備
USBポート:1つのUSBホスト1.1ポート:USBメモリをサポート(プログラムの自動ダウンロード可能) 1つのUSBデバイス2.0ポート:USBプログラムのダウンロードをサポート
プログラムのダウンロード方法:USBホストポート/USBデバイスポート/RS232/RJ45を通じてダウンロード可能
シリアル通信ポート:COM0/COM1ポート:RS232/RS485/RS422 COM2ポート:RS232 COM3ポート:RS232 COM0およびCOM2は光電隔離保護ポート
環境仕様:動作温度-20~60℃ 保存温度-30~80℃ 環境湿度10~90%RH(結露なし)
電気仕様:警告!入力電圧が範囲を超えたり、正負極が逆に接続されたりすると、製品が損傷する可能性があります。 定格出力:5W~最大15W
定格電圧:DC 24V、動作可能範囲はDC 18V~32V
電源保護:絶縁型電源モジュールを採用し、サージ保護機能を備えている。停電時も動作可能
ここでまとめます。シーメンスのタッチスクリーンは、一般的にN型防爆です。 n型防爆は本安や隔爆と同様に、防爆の一種です。一方、n型は一般的にII区域でのみ使用でき、nl型を除いては(現在は本安防爆に含まれている)、シーメンスのタッチスクリーン(ほとんどのもの)はII区域でしか使用できず、I区域では使用できない。 最後に、皆様のご質問に感謝します。大変有益でした。
防爆エリアは1区、2区、またはZone 1、Zone 2と表され、IおよびIIは機器の分類を示します。Iクラスの機器とは炭鉱内で使用される防爆機器のことで、IIクラスの機器とは炭鉱以外の環境、つまり工場で使用される防爆機器のことです。