会社のロータスポンプ直結型電流計が配電回路の火災を引き起こした原因について

2015-12-10View Original

Thread Content

皆さん、当社の真空ポンプユニットの二次ポンプであるロータリーポンプの電流計はメイン回路に直接接続されており、大電流や電流計の接触不良によって回路が開路し、高電圧が発生します。これらの状況では大量の発熱が起こり、周囲の配線に影響を与え、最終的には火災が発生することもあります。この説明は正しいでしょうか?また、電流変成器を使用するにはどのような条件が必要でしょうか?そして、取り外すことは可能でしょうか?
Reply #22015-12-10
このようなやり方は妥当でしょうか。また、それを規制するための関連する電気規格はありますか。
Reply #32015-12-10
インダクティブ電流計を使えますか?メイン回路に直接直列に接続する必要はなく、二次回路で使えるとも言われています。
Reply #42015-12-10
電流変成器を使えますか?どれくらいの電流が必要でしょうか?必ず5A以上でなければ使えないのでしょうか。
Reply #52015-12-10
低電圧の小電流の場合、電流計を直接配電回路に直列に接続できます;高電圧、大電流は規定で許可されておらず、それほど大きな電流計もない。 規程によれば、50A以上の回路には必ず電流変成器を設置しなければならない。
Reply #62015-12-10
なぜ直結型電流計は容易に開路を起こすのか、そして開路するとなぜ高電圧が発生するのか。
Reply #72015-12-10
インダクティブ電流計は、コイルの電磁変換による誘導を利用して誘導電流を測定し、変換比率を掛けることで主回路の導線を流れる電流を算出するもので、電流計自体は主回路の導線に直接接続されていない。したがって、5Aの電流計1つあれば大きな電流を測定でき、異なる変換比の電流変成器によって実現され、サイズが小さく、コストが低く、設置が簡単で、大きなスペースを取りません。直結式は必ず主回路の導線に直列に接続しなければならず、巨大な電流計を製造したり設置したりするのは愚かで無駄な方法である。
Reply #82015-12-10
電流を測定する方法にはいくつかあり、一つはクランプ型電流計を直接使って測定する方法です;二つ目はシリーズ形電流変成器です。電流変成器の二次側に電流計を接続すれば確認できますが、電流計は主回路の電流を直接測定することはできず、必ず電流変成器を介して変換して測定しなければなりません。また、電流変成器の測定範囲は回路の最大電流よりも小さくてはならず、変成器が焼損して人の安全が危険にさらされるのを防がなければなりません;三つ目は、回路に既知の抵抗を直列に接続し、抵抗の両端の電圧を測定して、その電圧を抵抗値で割ることで電流の大きさを求める方法ですが、これは実現が難しいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.