給湯管に「パチパチ」という異音がするのはなぜでしょうか?

2015-12-11View Original

Thread Content

会社の設備には、長さ20メートルのパイプがあり、エルボーは合計6つあり、両端にはバルブが付いており、断熱層はありません。 使用時は2時間ごとにこの配管を通じて95度以上のお湯を送り、約5分間動作させたら停止し、両端のバルブを閉じます。 現在の問題は、停止してから約5分後に、この配管から「パチパチ」という異音が発生し、さらに配管が激しく揺れることです。 解く?!
Reply #22015-12-11
両端のバルブの間に排気バルブを取り付けてみてください
Reply #32015-12-11
この投稿は最後に、炼油工人によって2015-12-11 09:57に編集されました。水撃ですか?
Reply #42015-12-11
熱膨張と冷却収縮が原因で、高い位置に排出バルブを設置することで、停止時の補償として機能します。
Reply #52015-12-11
水撃のはずです。このような場合、配管が段階的に低くなっていれば問題ありません。
Reply #62015-12-11
布管を傾けるつもりですか?
Reply #72015-12-11
これは熱膨張冷縮のために管が短くなっており、管支持具が支架の上で跳ねるように動いているのは、管支持具の底部と支架との間の摩擦力が大きすぎるためです
Reply #82015-12-11
もう停止しているのに、なぜ水撃が起きるのか?
Reply #92015-12-11
それで、いい解決策はありますか?大神
Reply #102015-12-11
両方のバルブはすでに閉じられているので、水撃は起こらないはずです
Reply #112015-12-11
配管を取り付けるときは、管支持の下を滑らかにしておけばいいです。今はもう手を加えるのは難しい。各スライドチューブブラケットの摩擦面に潤滑剤を少し塗って試してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.