圧力変換器信号の二分問題

2015-12-11View Original

Thread Content

相談:現場の圧力変送器の信号は2か所で必要で、1入力2出力の信号分配器を使っても大丈夫でしょうか?どちらの場所も24Vアクティブで、両方ともディストリビュータに接続した場合、トランスミッタ側の電源に問題は生じるでしょうか?信号分配器には追加の電源が必要ですか?
Reply #22015-12-11
このような状況に遭遇した際の対処法としては、1入力2出力のセーフティゲートを使用し、セーフティゲートには24Vを別途供給します。そして、2か所の受信側には4~20mAのみを供給し、電源は供給しません。 具体的には、お使いのディストリビューターの取扱説明書にある配線回路図を参照してください
Reply #32015-12-11
信号分配器には追加の電源が必要です。
Reply #42015-12-11
なんでこんなに面倒なの?信号分配器には電源が必要であり、現場の変送器にも電力を供給する必要があります。ディストリビューターから出てきた信号を、使用する場所で受け取るだけでよく、配電は不要です
Reply #52015-12-11
防爆地域でない場合は、単純に1入力2出力のディストリビュータを使用します。トランスミッタの電源は、多くの場合ディストリビュータから供給されます
Reply #62015-12-11
えっと、複数の変数出力をサポートする計器があるようで、1つ目の出力では圧力を出し、2つ目の出力でも圧力を出すことができ、メーカー専用の信号分配器を使えば実現できるんですよね?
Reply #72015-12-12
解決方法は2つあります。1つ目はDCSの内部設定ソフトウェアを使って、2番目の信号値を1番目の信号値と同じにする方法です。つまり、2番目のステーションで現場のトランスミッターからの信号を読み取ればよいのです。 二つ目はハードウェアによる解決法で、信号分配器や1入力2出力のセーフガードを追加する方法です。信号の変換・分配には追加のエネルギーが必要となるため(信号カード内には信号増幅および分配用の回路がある)、別途電源供給が必要で、配線も1、2手順多くなります。
Reply #82015-12-13
1入力2出力のセーフガードは簡単に設置できます。セーフガードはシステムのセキュリティレベルが高い側に置くようにしましょう。例えばSISとDCSの両方に接続する場合は、SIS側に置けば問題ありません。通常のトランスミッターの接続回路と変わりありません
Reply #92015-12-14
これ、一度入って二度出るだけじゃないの?現場では電源を1つ用意すればよく、現場に来てあなたが言う分配器を使えば2か所に供給できます。セーフガードを使って万全にした方がいいです。それと、DCS上で直接信号を送ることもできますよ。どちらでもいいです
Reply #102015-12-27
一つ入り二つ出りのセーフガードで解決し、電源は別途供給可能

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.