助けてください。RO水を使用した冷却循環水システムで大量の気泡が発生するのは、一般的にどのような原因が考えられますか?

2015-12-11View Original

Thread Content

助けてください。RO水を使用した冷却循環水システムで大量の気泡が発生するのは、一般的にどのような原因が考えられますか?現在、このシステムの水ポンプのインペラに深刻なキャビテーション現象が発生している。
Reply #22015-12-11
この投稿は、2015年12月11日17時にqugdによって最後に編集されました。おそらく、水中の陽イオンの除去率が高く、陰イオンの除去率が低いため、水質が酸性側に傾いているのでしょう。水中に溶けている炭酸が二酸化炭素になって放出される。 また、水ポンプの吸込口の圧力が低すぎて、わずかな負圧により気泡が発生しています。水ポンプの吸水口の圧力を適切に高める。
Reply #32015-12-12
こんにちは。現在の循環水のpH値は8.22、総アルカリ度は70、塩素イオン濃度は111、総リン濃度は2.46、総鉄濃度は1.06です。こちらでは油漏れが原因で水中で皂化反応が起きているのではないかと疑っています。こんなことがあるでしょうか?
Reply #42015-12-12
おそらく添加された徐放性阻害剤が原因でしょう!
Reply #52015-12-15
循環水のCODを測定して、有機物の漏れがないか確認できます。 また、水質状況に応じて、逆浸透水を補给水の一部とするべきである。水分補給には他の水源も含まれます。その水源のCODを測定することができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.