2線式計器の出力問題

2015-12-16View Original

Thread Content

2線式計器は24Vで駆動され、信号が4~20mAなので、P=UIと計算すると、トランスミッターの消費電力は0.096W~0.48Wになります。この計算で合っていますか?小さすぎる気がします。達人のアドバイスをお願いします、ありがとうございます!
Reply #22015-12-16
トランスミッターの出力はこれだけです。
Reply #32015-12-16
4~20mAは信号電流です。計器自体の消費電流も、この4-20mAに重ね合わされるのでしょうか?4-20mAに重ねるべきだと思います。同じ質問をする達人はいますか?
Reply #42015-12-16
この投稿は、2015年12月17日10時01分にqugdによって最終的に編集されました。2線式トランスミッターの実際の出力は、単純に電流と電圧を掛け合わせることで計算されるわけではありません。なぜなら、2線式計測器の供給電圧は最大で32VDCに達し、最小では10VDC未満になり、また電流は最大で22mAを超えるからです。2線式トランスミッタの出力電力はほぼ一定であり、その電流出力はトランジスタの増幅出力電流と見なすことができるが、トランジスタ全体の出力電力はある範囲内でほぼ一定である。 24VDC電源とは、開路電圧、つまり2つの端子間の抵抗が無限大になったときの電圧であり、定格電圧とも呼ばれます。 2線式トランスミッタを回路に接続すると、可変抵抗と見なすことができ、この抵抗上の電圧降下は24VDCではありません。信じられない場合は、メーターで測定してみてください。 2線式トランスミッターの場合、トランスミッターの回路に他の抵抗負荷が存在する可能性もあるため、出力はほぼ0.2~1Wの範囲です。サンプリング抵抗、指示計器など。下図は一般的な圧力変換器の回路図で、直流電源が供給されると、計測器内部には部品の電源変換、内部の測定信号の変調・復調、増幅、表示などの機能ブロックが存在します。 http://www.sokyowh.com/uploads/allimg/140314/8-140314154GKP.jpg
Reply #52015-12-16
そういう計算はできない。これは送信出力の電力だけで、センサーのデータ収集や、DSP処理自体に必要な消費電力もあるからだ。それほど大きくはないが

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.