HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

防火間隔の問題

2015-12-17View Original

Thread Content

:めまい:甲種工場は、明火や火花が発生する場所から30メートル以上離れていなければならない;甲類工場と一般の民間建築物との防火間隔は、25メートル未満であってはならない; 甲類工場と明火のある場所、そして一般的な民間建築物との間の防火距離にはどのような違いがあるのでしょうか?民間建築物では火を使わないのでしょうか?
Reply #22015-12-17
出発点が異なり、甲種工場は明火や火花が発生する場所から30メートル以上離れていなければならない。重視されるのは、明火が甲種工場に与える危険であり、主に飛び火である。。。。。。甲種工場と一般の民間建築物との防火間隔は25メートル以上でなければならない。これは、甲種工場が民間建築物に与える危険性を重視したものである。爆発危険区域は、一般的に15メートルの範囲で定められています。これら2つの数は、より安全のために大きな値が選ばれています。
Reply #32015-12-18
ご指導ありがとうございます。もう一つお聞きしますが、15メートルという範囲はどのようにして出たのでしょうか?
Reply #42015-12-18
簡単に言えば、工場内には可燃性・爆発性の物質があるが、一般住宅ではあまり見られない。だから距離の要件が異なります。個人的な解釈です。
Reply #52015-12-18
違います。 「明火地点」という用語は、屋内外に露出した炎や発熱した表面がある固定された場所を指す(民間建築内のコンロや電磁調理器などは除く)。民間建築とは、住居建築と公共建築のことです。
Reply #62015-12-19
消防車の旋回距離だと思うが、はっきりしないので、参考程度に
Reply #72015-12-19
15メートルは、蒸気の密度が空気よりも大きい可燃性液体の爆発危険区域の区分方法に由来する
Reply #82015-12-19
まだわかりません。もう少しはっきり説明していただけますか?それとも例を挙げて教えていただけますか?
Reply #92015-12-19
『石油化学工業の設計における防火規範』の条文解説によると、4.2.12の原文からの抜粋は「海外の火災・爆発の危険範囲に関する規定を参考にし、可燃性液体を扱う開放型装置の危険範囲を22.5m、密閉型装置の危険範囲を15mと定めている」となっている。 うまく言えば、条文の説明も重要で、その背後にある理由や根拠を理解するのに役立ちます。
Reply #102015-12-20
民間建築が必ずしも明火を発生させるわけではない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.