計器配線箱のメインケーブルは制御室に入った後、どこに接続されるのか

2015-12-19View Original

Thread Content

初心者質問:メインケーブルが制御室に入った後、どこに接続されるのか知りたいです。また、ブランチケーブルとメインケーブルのシールド線は一緒に接続され、最終的に制御室側の作業アース端子に接続されます。この文は、メインケーブルが作業アース端子に接続されるという意味でしょうか?
Reply #22015-12-19
ケーブルは正常に接続されている。シールドのアースを取っただけだ
Reply #32015-12-19
メインシールドとサブシールドを編み合わせ、開口部をしっかり押さえて盤ケースの下にある銅板に接続し、最後にアース線で静電床の下にあるメイン銅バスに接続します。理論上は作業地と保護地に分かれているが、実際には多くが繋がっているので、もう問題ない。
Reply #42015-12-19
メインケーブルとブランチケーブルのシールド線は接続してシールド銅バスにつなぎ、そのシールド銅バスはケーブルの太さに適したケーブルを用いてワークアースに接続される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.