間欠式プロセスでの冷凍機選定において考慮すべき事項についてご教示ください

2015-12-19View Original

Thread Content

最近、重合工程の工程計算を行っている際にいくつか疑問が生じたため、先輩方のご指導をいただきたく思います。 ある工程において、塩水冷却が必要な場所は大まかに以下のようなものがあります。一つは重合単体の受け取りタンクで、受け取り段階で単体を液化させるために塩水を使用し、冷却時間は2時間です。受け取りが終了すると、もはや冷却は不要です。次に、重合反応が終了したら反応槽に食塩水を流して冷却・減圧させ、冷却時間は1時間です。冷却が終われば、それ以上冷却する必要はありません。 このような間欠運転の場合、冷却量の変動が大きくなります。そうした状況で、付帯設備として使用される冷凍機を選定する際には、何に注意すべきでしょうか?また、長期にわたって低負荷の状態が続き、一部の時間だけ高負荷になるという状況を避け、エネルギー消費を削減するにはどうすればよいのでしょうか?
Reply #22016-01-02
この場合も、冷却剤の選定は依然として最大冷却能力を基準に考えるべきだと思います。変動が大きい場合は、複数の小型冷却装置を使用することも検討できます
Reply #32016-03-26
氷池による蓄冷を活用し、負荷を調整して冷却機の連続運転を確保する
Reply #42016-04-19
複数の冷凍機を選び、数台の大型と1台の小型を設置する。1台の小型はピーク時の調整用で、普段は使用しない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.