ホニウェルDCSシステムのカード類の問題

2015-12-19View Original

Thread Content

ホニウェルのEPKSシステムは、C300コントローラを採用し、AI/AO/DI/DOなどのカードが接続されています。こちらにAOポイントがあり、(カード-link-BAR-MTL5546Y-現場i/p)という構成になっています。このカードのTB1-1およびTB1-2をマルチメータで測定すると5.5VDCですが、その下にあるMTL5546Yのセーフガード端子を測定すると全て1.9Vになります。なぜ同じ列にあるセーフガード端子の電圧が異なるのでしょうか?ご教示を賜りたく···
Reply #22015-12-19
AIの出力はすべて24VDCなのに、なぜこれは違うのでしょうか?
Reply #32015-12-22
:@:@:@:@:@:@:@
Reply #42015-12-23
TB1-1とTB1-2は、セーフガードと現場ポジショナーの間の端子台ですか? まずはマルチメーターを通して電流を測ってみるのが良いでしょう。電流が一致しなければ、電圧も違うはずです。
Reply #52015-12-23
カードの上面にある端子です; 電流はまだ測っていない。明日接続してみる
Reply #62015-12-24
AOは現場の機器に24Vの電力を供給する必要がなく、最大電圧は24Vに達するものの、測定される電圧は送信電流に回路の固有抵抗を掛けた値です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.