計器故障

2015-12-19View Original

Thread Content

内操はどのようにして計器の故障を判断するのか?液面計が誤って表示されたり、流量計や温度計が故障したりするのでしょうか?
Reply #22015-12-19
実際の運転状況によっては精度が不安定に感じられる場合は、可能であれば現地用の標準計を取り付けて比較してみてください。条件なしで、近くの表を見て比較してみてください。本当に信用できないので、計器を持って検査に出しました。
Reply #32015-12-20
一般的には比較対象があり、例えば液位は現場のフラップを比較して確認し(開放型容器の場合は手動で測定して比較できる)、温度は現場の熱電対式温度計を使って確認し(サーミスタや熱電対を用いて計測器で実際の値を測り比較する)、圧力は現場のバネ管式圧力計を比較して確認する、といった具合です
Reply #42015-12-20
個人的には、トレンドに急変やデッド値がないかを見る方が、より直感的だと思います
Reply #52015-12-20
関連するパラメータはたくさんあるので、注意深く比較すれば必ず見つかります
Reply #62015-12-20
計器が故障しているかどうかを判断するには、まず計器に異常な表示があるかを確認し、他の工程パラメータの変動状況も合わせて総合的に判断します。
Reply #72015-12-20
計器に異常な表示がないか確認し、磁気式流量計や手動の測定器など、現場の他の測定機器と比較してみましょう。工程担当者の経験に基づき、計器の傾向を確認して参考にしてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.