2015-12-22View Original

Thread Content

この投稿は最後にyangt9によって2015年12月22日15時45分に編集されました。システムソフトウェアのバージョンはPKS301で、コントローラーはC200、ネットワークはコントローネット網で、同軸ケーブルを使ってデータが伝送されます。先日、サーバーAをGHOST復元しましたが、最近このサーバー(A)でConfiguration Studioを起動してもコントローラーに接続できなくなりました。2台のサーバーは冗長構成になっているはずですが、最初はこのサーバー(A)がメインでした。しかし、それをサーバーBに切り替えると、傾向履歴がすべて失われ、時間も同期しなくなります。システムに詳しい方、これはどういう状況で、どう解決すればよいでしょうか?
Reply #22015-12-24
この投稿は最後にyangt9によって2015-12-24 15:56に編集されました。インストールが完了した後、ERDMとEMDBをBサーバーと同じ状態に戻しましたが、やはりうまくいきませんでした。
Reply #32015-12-24
ホニウェルのDCSは使ったことがありませんが、一般的にGHOST後、元のConfiguration Studioのインストールファイルはなくなってしまうのではないでしょうか?私は、投稿者がConfiguration Studioを再インストールし、最新の設定を読み込めば、それで解決するかもしれないと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.