S7-300のリセット(フォーマット)について

2015-12-23View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、2015年12月24日15時16分にLZガソリンスタンドによって編集されました。別の製品用のMMC(記憶カード)があるのですが、まずはそれをフォーマットしてから使用したいと思っています。インターネット上の方法に従えば、「モードスイッチをMRESに切り替え、STOPランプが点灯した状態を約9秒間維持し、その後2秒以内に素早くスイッチを切り替えてSTOP状態に戻し、さらにすぐにMRESの位置に戻します。この時、STOPランプが速く点滅するのが、フォーマットが行われている合図です。」スイッチをMRES位置に保ち、STOPランプが常に点灯し、フォーマットが完了するまで待ちます。”しかし、私の操作手順は説明とは少し異なるようで、「STOPランプが速く点滅する」様子は見られませんでした。その後、「診断/設定-クリア/リセット」で何度か操作し、必要な項目をダウンロードする。しかし、アップロード操作やブロックの比較時にも、プログラムブロック内がクリアされていないことがわかります。私のプロジェクトではOB1のみを使用しているにもかかわらず、アップロード後には常にOB35、OB80、FC1、FC2などのブロックが存在し、これは明らかに元のプロジェクトのデータです。だから、MMCカードのフォーマットが十分に行われなかったのではないかと思います。どう解決するか、解を求めよ!!!
Reply #22015-12-23
通常の使用状況下では、MRES形式でMMCカードをフォーマットすることはできません。プログラムをクリアしたい場合は、以下の方法で行うことができます:1. STEP7の「View > Online」メニューコマンドを使用してブロックをオンラインで開き、削除したいブロックを選択し、「Delete」キーを押すことで、カード内のプログラムブロックを直接削除できます。これはRAMカードに似ています。 2. 「PLC >メモリカードにユーザープログラムをダウンロード」を使用して、空のプログラムをダウンロードします。 3. ザイメンスのプログラマーPGまたはザイメンス専用のカードリーダーを使用して、削除またはフォーマットを実行します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.