皆さん、こんにちは。私は循環冷却水システムを持っており、水源は同じなのに、それが5つのシステムに別々に供給されていますが、なぜ電気伝導度が異なるのでしょうか?しかもその差は大きいです 循環水システムに緩効型スケール防止剤と殺菌・殺藻剤を添加することで、導電率を下げることはできますか?導電率はどう制御するのか?ありがとう、電気伝導度、同じ、システム
5つのシステムで、補水量は同じ。しかし、各システムの濃縮倍率や排液量などが異なるため、循環水の導電率に差が生じます。 また、腐食防止・スケール防止剤とは、その名の通り、腐食を緩和しスケールの発生を防ぐ薬剤です。この薬剤は単なる助剤であり、システムの導電率を下げることはできず、ある程度は循環水の導電率を上昇させることさえある。しかし、添加量が非常に少ないため、その付加価値は無視できる。
私は水処理の仕事をしています。QQの905442518や3010937115に連絡していただければ、詳しく説明しますので、分析させていただきます
5つのシステムにおける腐食やスケールの程度が異なるため、各戻り水ポイントの電気伝導度も異なってくる~~耐食剤やスケール防止剤、殺菌剤を添加すると、陰イオンや陽イオンが放出されるため、イオンの生成も抑制される(例えば耐食剤による鉄イオンの抑制)。そのため、これらの効果は明確ではない~~循環水の電気伝導度を下げるには、効果的な排水処理、適切な補給水の供給、そして熱交換媒体の漏れを防ぐことが主に重要である~~
哲套システムは新しいシステムで、2セットが2年間稼働しており、残りの3セットは昨年から稼働を開始したばかりです。これほど短期間で腐食やスケールが発生するなんて? あるシステムで、一度水をすっかり抜いて、また水を満たしたときは300台だったのに、一晩置くだけで600台を超えてしまいます。これはなぜでしょうか?
媒体に漏れはありますか?~~または他の部分の循環水が混入した~~
これはループ式の冷却システムで、機器はすべて新しいです。あなたが挙げたその2つの可能性は、私にはあまり考えにくいと思います。それに、どうやってその2つの可能性を調べるのでしょうか?ありがとう
出入り口をしっかり閉じ、残っている水をすべて排出します。しばらく経った後、システム内の循環水路にある排出口を開けて、何か媒体や循環水が残っていないか確認します~~
導電率は溶解しているイオンと直接的な関係があります。水が空気によって冷却されると、水温の変化によって蒸発量が異なります。また、冷却や蒸発の過程で空気中や装置の一部から水中に放出されるイオン対も、出水の導電率に大きな影響を与えます。この問題はRO膜一つで解決できます。
水質分析を行うことができ、導電率が上昇するということは、当然ながら水中のイオンが増加していることを意味します。どのようなイオンが増えているのか、また何が混入してきた可能性があるのかを大まかに把握することができます。
上の人の意見に賛成です。水質分析を行い、循環水と補水の水質分析データから判断することができます。もし導電率やその他のイオン濃度が比例して増加している場合(例えば、塩化物イオン、マグネシウムイオン、ケイ酸塩など)、それはそのシステムが自然濃縮型であることを示しています。もし、これらのイオンの濃縮倍率のうちどれかが特に高かったり、濃縮倍率の差が大きかったりする場合は、冷却媒体や周辺の水域の特性も考慮して、システムの漏れ箇所を判断します。