電磁弁とフィルタ減圧器の取り付け順序

2015-12-26View Original

Thread Content

空気はフィルター、減圧弁、バルブポジショナー、電磁弁を経て作動機構に入ります。なぜ切替弁と調節弁の両方で電磁弁を作動機構のすぐそばに置くのでしょうか。それはどのような理由からでしょうか?迅速に切り替えるためでしょうか?
Reply #22015-12-26
電磁弁はポジショナーとシリンダー(膜頭)の間にあり、シリンダーへの空気供給を行うか遮断する(同時に排気する)役割を果たします。 電磁弁をポジショナーの前に置くよりも後ろに置いた方が、応答速度が速くなる。
Reply #32015-12-26
それは、電磁弁が果たす役割次第です。 ほとんどの電磁弁は、連鎖保護の役割を果たすために取り付けられる。 例えば、位置決め装置付きの調節弁において、電磁弁を取り付ける目的は、調節弁が迅速に遮断・開放できるようにするためです。この目的は、プロセスに異常が発生した際にバルブが迅速に動作し、調節弁を遮断弁に変えるためです。一方、ポジショナーは空気圧制御計器であり、その内部には計器用の空気を貯蔵するためのコンデンサなどがある。もし電磁弁をポジショナーの前方に取り付けると、保護機能によって電磁弁が迅速にポジショナーへの空気供給を遮断し、その結果、後続の調節弁やポジショナーに計器用の空気が供給されなくなる。しかし、ポジショナー内のコンデンサや微小な漏れ穴、そして電動制御用の気路にはかなりの時間的遅れがあるため、バルブが迅速に遮断されるという目的は達成されない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.