液アンモニア貯蔵タンクの磁気反転式液面計の表示に関する問題

2015-12-26View Original

Thread Content

当社の液素タンク用液面計において、停止状態であれ運転状態であれ、液面計が赤と白に交互に色づく問題があります。また、液面計の内部から水が流れる音が聞こえ、温度が上昇するとその現象がより顕著になるようです。液面計が赤と白に交互に色づくのはどのような原因なのでしょうか?どう解決すればいいのでしょうか?
Reply #22015-12-27
磁気フロートの磁力が不足しているか、またはフロートと磁気フロートの間隔が広すぎる。
Reply #32015-12-27
磁気式フロートの消磁については、強力な磁石で活性化させてください。
Reply #42019-09-06
フロートが詰まったり、低温で凍結したりすると、このような状況が発生する可能性があります。開孔不要で、火を使わず、媒体にも触れない外付け式の液面計の使用をお勧めします。液安の横型タンクや球形タンクでも多く採用されており、詳細についてはご連絡ください!アイコンをスキャンしてWeChatを!
Reply #52022-08-01
磁石でチェックすればいいです。もし長期間使用している場合は、赤と白の磁石の磁力が弱い可能性もあります
Reply #62022-08-06
磁気式フロートの磁力が低下すると、詰まる可能性もあります。磁石で拭いてみてください
Reply #72022-09-08
はは、知識を学んだね。磁石だけでいけるんだ。ありがとう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.