寒冷地帯の電磁流量計には、蒸気によるヒーティング機能を備えた断熱ケースが必要でしょうか?

2016-08-04View Original

Thread Content

寒冷地帯(内モンゴル、新疆)における屋外計器の蒸気ヒーターによる保温設計に関するご経験をお聞きしたいです。同種の設計や標準図集では、「孔板および圧力導管付き圧力変換器」には必ず蒸気ヒーター付きの保温ケースが設置されますが、管式流量計(例えば電磁流量計)やキャピラリー圧力変換器の計器本体にも蒸気ヒーター付きの保温ケースを設置する必要があるのでしょうか?それとも、断熱保温を直接使う方が合理的でしょうか? この感覚にとても戸惑っており、経験豊富な方にご教示いただきたく存じます
Reply #22016-08-04
配管に伴熱がなければ、管段式流量計に伴熱を付ける必要はありません。ただし、現場に二次表示器がある場合は、保温箱を設置する必要があります。
Reply #32016-08-04
個人的には、環境温度がマイナス20度を下回る場合、スマートメーターには断熱処理が必要だと思います。断熱方法については、電気ヒーターの方が時間も労力も節約できると考えます
Reply #42016-08-04
新疆の伊泰でプロジェクトを手がけたことがありますが、マイナス40度という極端な低温の中では、冬場には計器の表示ができなくなります。しかし、通常の使用には支障はありません。分割型の電磁ヒーターでない限り、個人的には蒸気によるヒーティングは推奨しません。配管と一緒にヒーティングや断熱処理を行えば十分です。分割型の送信機部分は、断熱箱で保護することを推奨します。
Reply #52016-08-04
分割式の場合、通常の断熱保温箱を使うのか、それとも蒸気による加熱機能付きの保温箱を使うのでしょうか?
Reply #62016-08-04
保温箱に蒸気によるヒーターは必要でしょうか?
Reply #72016-08-04
保温箱内には必ずヒーターを設置し、保護箱にはヒーターチューブを設置しなくてもよい
Reply #82016-08-05
実際にはあまり必要なく、二次元の計測器は不要です。ただし、圧力導入管が付いた孔板であれば必要になります
Reply #92016-08-05
表のパラメータを具体的に見てみると、一概には言えません。 例えば、歴史的な極端な温度がマイナス42度だったとして、そのような極端な温度が長期間続くはずがないことを考慮すると、マイナス40度で安定して動作する装置の場合、液晶画面の正常な表示を求めなければ、保温箱にヒーターを設置する必要はありません。 しかし、-20度でのみ安定して動作する時計であれば、必ずヒーターを付けなければなりません。 蒸気ヒーターを使用する際は、バルブの開度に注意する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.