現場に電動バルブが1台あり、220Vで動作し、24Vのスイッチ信号で制御され、4-20mAでバルブの開度を調整します。制御盤からは約500メートル離れていますが、24Vのスイッチ信号と4-20mA信号の両方に信号アンプを接続する必要がありますか?
Reply #22015-12-30
制御用の電圧は5V以上であれば問題なく、24Vの制御電圧の場合は定電流源であるべきです。
Reply #32015-12-30
心配な場合は1.5の線を使用でき、電源線と信号線が同じケースに入っている場合は仕切り板で分ける必要があります。
Reply #42015-12-31
私のこの1.5の線なら、2000メートルでも問題ないです
Reply #52015-12-31
4~20mAの信号を使うのはそのためですか?遠距離伝送の減衰が大きくなるだけじゃないか?
Reply #62015-12-31
シミュレーションは問題なく、スイッチの場合500メートルで3Vの電圧降下が生じる可能性があります(1.5V)
Reply #72015-12-31
見学に来ました*、上の階の海友たちもほとんど答えてくれました。通りかかって:lol
Reply #82016-01-06
一般的な保険用の信号線は1500メートルを超えてはいけません。そうでないと、回路の抵抗値が高くなり信号に影響が出ます
Reply #92016-01-06
自分で圧降を計算して、要件を満たしているか確認してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.