KVVRP制御ケーブル、ハードワイヤリングDCSまでの距離の問題。

2016-01-03View Original

Thread Content

質問ですが、ケーブル用のKVVRP 10*1.0についてです。1~5Vの電圧信号です。DCSからの距離は400メートルですが、信号に影響はありますか? 制御ケーブルと動力ケーブルは同じキャビネット内を通り、中央で仕切り板で区切られている。
Reply #22016-01-03
シールド付きなら、大丈夫でしょう。
Reply #32016-01-03
電圧信号は長距離伝送に適しておらず、400メートルは遠すぎます。数十メートルなら大丈夫です。
Reply #42016-01-03
仕切り板とシールド層がある場合、制御ケーブルと動力ケーブルは同じ架空配線で設置できますが、推奨されません。
Reply #52016-01-03
こんなに距離が遠く、しかも電圧信号なので、電流信号に変換して送信することをお勧めします。
Reply #62016-01-04
距離が長すぎると圧力降下が起こります
Reply #72016-01-04
1_5Vの電圧信号を400メートル先まで伝送すると、電圧降下が生じます。信号アイソレータを追加して4-20mAの電流信号で伝送することを推奨します
Reply #82016-01-04
オーナーの1-5V電圧信号は、どのようなタイプの信号ですか?通信信号の場合、KVVは使用できません。 @ジアグオユン
Reply #92016-01-05
投稿者さん、まず、上で海友さんが言ったように、距離が遠すぎて電圧信号の損失が大きくなります。次に、たとえそれが標準的な電流信号だとしても、距離が遠いために選んだケーブルの断面積が小さすぎます。400系統の場合、少なくとも1.5mm2は必要だと個人的には思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.